일반운영소식
원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등
월성 2호기 100% 전출력 도달
- 조회 : 3027
- 등록일 : 2001.03.25
- 사건명
월성 2호기 100% 전출력 도달
- 해당원전
월성 2호기
- 발생일시
2001-03-25
- 사고 고장등급(잠정)
해당없음
- 사건발생시 출력
원자로 100%, 발전기 724MWe
- 상황
월성 2호기는 2001년 3월 24일 02시 53분 발전기 정지를 초래한 보호계전기 동작 원인을 해소하고, 2001년 3월 25 일 01시 27분에 발전을 재개하여, 같은 날 11시 30분 100% 전출력에 도달 정상운전중임.
- 원인
보호계전기 동작은 계기용 변압기(PT:Potential Transformer)의 고압측 접속부 접촉불량에 의해 발생되었으며, 발전재개 전 고압측 접속부에 대한 점검 및 정비를 완료하였음.
- 소내·외 방사능 누출여부
해당없음.
- 안전조치의 내용 및 향후대책
N
- 기타 참고사항
없음.
- 소속 및 직위
제1발전소 기술공무부장
- 성명
태 성 은
- 연락처
054-779-3270
- 담당업무 운영소식
- 담당부서 발전처 운영분석부
- 담당자 조기태
- 연락처 054-704-2134